    Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất(P) của tải đó và hệ số công suất (Cos φ) của tải đó):

    Giả sử ta có công suất của tải là P

    Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 ( trước khi bù )

    Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2.

    Công suất phản kháng cần bù là QC = P (tgφ1 – tgφ2 ).

    Từ công suất cần bù ta chọn bộ điều khiển tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù.


    Để dễ hiểu ta sẽ cho ví dụ minh hoạ như sau:

    Giả sử ta có công suất tải là P = 270 (KW).

    Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88

    Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33

    Vậy công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 – tgφ2 )

    Qbù = 270( 0.88 – 0.33 ) = 148.5 (KVAr)

    Từ số liệu này ta chọn tụ bù trong bảng catalog của nhà sản xuất giả sử là ta có thiết bị tụ bù 25KVAr. Để bù đủ cho tải thì ta cần bù 6 tụ 25 KVAr tổng công suất phản kháng là 6x25=150(KVAr) với 6 tụ bù này ta chọn bộ điều khiển 6 cấp .


    2. Phương pháp bù tối ưu dựa vào điều kiện không đóng tiền phạt:

    Xét hoá đơn tiền điện liên quan đến dung lượng kVArh đã tiêu thụ và ghi nhận số kVArh phải trả tiền sau đó, chọn hoá đơn tiền giá kVArh cao nhất phải trả (không xét đến trường hợp ngoại lệ).

    Ví dụ: 15965 kVArh trong tháng giêng

    Tính tổng thời gian hoạt động trong tháng đó ví dụ : 220h số giờ xét để tính là những giờ mà hệ thống điện chịu tải lớn nhất và tải đạt giá trị đỉnh cao nhất. ngoài thời gian kể trên việc tiêu thụ công suất phản kháng là miễn phí.

    Giá trị công suất cần bù:

    [kVAr] = kVAr/T = Qbù

    kVAr : số kVAr phải trả tiền.

    T : số giờ hoạt động

    Dung lượng bù thường được chọn cao hơn giá trị tính toán một chút.

    Một số hãng cung cấp qui tắc thước loga thiết kế đặt biệt cho việc tính toán này theo các khung giá riêng. Công cụ trên và các dữ liệu kèm theo giúp ta chọn lựa thiết bị bù và sơ đồ điều khiển thích hợp, đồng thời ràng buộc của các sóng hài điện áp trong hệ thống điện . các sóng hài này đòi hỏi sử dụng định mức tụ dư ( liên quan đến giải nhiệt, định mức áp và dòng điện ) và các cuộn kháng hoặc mạch để lọc sóng hài.
     